потери в КЛПри переоформлении Договора на электроснабжение
Энергоснабжающей организацией выставлен процент
потерь в КЛ -5%.(потери в сетях потребителя от
границы балансовой принадлежности до места установки
приборов учета).
Установленная мощность-430кВА.
Длина линий находящихся на балансе-240м.
(до кабельной муфты)
КЛ выполнена АСБ 3х240мм2
Величина потребляемой электроэнергии
за м-ц -190 тыс.кВтхч.
По моим расчетам потери должны составлять 0,1%. Прошу разъяснить.С уважением В.Баранов
В.Баранов03.03.2006 13:47
Потери в КЛПотери в линии равны:
Pл = (S^2/U^2)*R
R = 0,129*0,24=0,031 Ом
Pл = (430*430/0,38*0,38)*0,031=39643 Вт
Процент потерь:
(39,643/430)*100%=9,2%
Так что претензии энергетиков в общем то обоснованы
Палыч06.03.2006 20:43
Потери в КЛВопросы нормирования и расчета электрических потерь будут обсуждаться совсем скоро в Москве с 24 по 28 апреля.
При поддержке ВННИЭ проводиться семинар "Нормирование и снижение потерь электрической энергии в электрических сетях"
Подробную информация можно найти на сайте организатора: dialogelektro.ru/poteri_uchastie.php
Георгий16.03.2006 15:20
Потери в КЛВопросы нормирования и расчета электрических потерь будут обсуждаться совсем скоро в Москве с 24 по 28 апреля.
При поддержке ВННИЭ проводиться семинар "Нормирование и снижение потерь электрической энергии в электрических сетях"
Подробную информация можно найти на сайте организатора: dialogelektro.ru/poteri_uchastie.php
Георгий16.03.2006 15:20
Потери в КЛУважаемый Палыч, а не могли бы Вы указать источник, откуда Вы взяли формулу для расчета потерь?
Я пользуюсь другой формулой: U=Pl/UyS, где P- акт мощность, S-сечение провода, y - удельная проводимость проводника.
Алесандр16.03.2006 23:59
Потери в КЛУважаемый Палыч, а не могли бы Вы указать источник, откуда Вы взяли формулу для расчета потерь?
Я пользуюсь другой формулой: U=Pl/UyS, где P- акт мощность, S-сечение провода, y - удельная проводимость проводника.
Алесандр17.03.2006 00:00
Потери в КЛОдну минуточку
Моя формула для расчёта потерь мощности
Именно потери мощности нормирует энергоснабжающая организация, потому как какое напряжение в конце линии её мало беспокоит, это должно беспокоить Вас
А вот непроизводительные потери мощности беспокоят производителей электроэнергии
Потому как проще прокинуть ещё одну линию к вам, чем построить для Вас ещё одну электростанцию
Палыч17.03.2006 07:47
Потери в КЛНо даже для потерь напряжения Ваша формула неверна
потому как небходимо учесть реактивную составляющую мощности и индективного сопротивления линии
так что в числителе должно быть:
U=I*X*cos+I*R*sin
Так что у вас как ни крути, а потери большие
Палыч17.03.2006 07:55
Потери в КЛНу, что могу сказать, эта формула (как предупреждалось авторами учебника) верна, только при активной нагрузке и при "недлинных цепях"...
Но все равно большое спасибо.
P.S. Тем не менее буду чрезвычайно благодарен, если посоветуешь, литературу хорошую по расчетам потерей напряжения для производственных и жилых помещений...
P.P.S. И еще... числовое значение предложенной формулы выражается в процентах потерь или в величине птерей в вольтах? (что -то у меня терзают смутные сомнения....)
- Еще раз спасибо!
Александр25.03.2006 00:16
Потери в КЛНу, что могу сказать, эта формула (как предупреждалось авторами учебника) верна, только при активной нагрузке и при "недлинных цепях"...
Но все равно большое спасибо.
P.S. Тем не менее буду чрезвычайно благодарен, если посоветуешь, литературу хорошую по расчетам потерей напряжения для производственных и жилых помещений...
P.P.S. И еще... числовое значение предложенной формулы выражается в процентах потерь или в величине птерей в вольтах? (что -то у меня терзают смутные сомнения....)
- Еще раз спасибо!
Александр25.03.2006 00:18
Потери в КЛU=I*X*cos+I*R*sin - это потери в вольтах
в процентах соответственно будет
U%=(U/Uном)*100%
ну а литература...
Куча книг с примерным названием "Электрическая часть электростанций"
в Москве вышла под редакцией Неклепаева, в Питере под ред. Усова (производство "станционщиков")
и "Справочник по проектированию электроэнергетических систем" под ред. Рокотяна и Шапиро (шедевр "сетевиков")
вот это, пожалуй, наиболее известные вещи
Палыч25.03.2006 09:30
Потери в КЛПалыч, огромное спасибо!!!Александр28.03.2006 13:35

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024