Прокладка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена | Уважаемые специалисты!
Суть проблемы в следующем - можно ли использовать
типовой альбом А5-92 "Прокладка кабелей напряжением
до 35кВ в траншеях" для прокладки кабеля с изоляцией
из сшитого полиэтилена, например кабеля
АПвПг на напряжение 10кВ. Ведь кабель одножильный на
это напряжение и прокладываются жилы либо треугольником
, либо в горизонтальной плоскости. Может для кабелей
из сшитого полиэтилена есть специальные типовые альбомы?
За ответ заранее благодарен.
С уважением Сергей. | Серж | 07.03.2006 14:32 | Прокладка кабелей | Никаких отдельных альбомов пока не выпущено. Для таких кабелей рекомендуется прокладка треугольником, несмотря на то, что при прокладке в плоскости допустимый ток выше. Ну и плюс радиус изгиба 15-20 диаметров кабеля(в разных источниках по разному). При необходимости прокладки этих кабелей в металлической трубе, необходимо прокладывать все три фазы в одной трубе. Вот вкратце и всё. А в остальном действует старый альбом | Палыч | 08.03.2006 08:05 | Прокладка кабелей | Металлическую трубу использовать нельзя, внутри метеллической должна быть, к примеру асбестоцементная, а пространство заполнено бетоном. Обратите внимане на температуру нагрева кабеля в нормальном режиме! Нельзя даже скобы использовать металлические без резиновых прокладок Предлагаю посмотреть способы прокладки кабелей, которые предлагают производители кабелей из сшитого полиэтилена | Ирина | 22.01.2009 21:15 |
Вернуться в конференцию |
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|