Выбор высоковольтных ячеекИнтересно узнать мнение настоящих профессионалов о выборе высоковольтных распределительных устройств. Какая ячейка предпочтительнее: Ковровские ячейки, SMV (Шнайдер электрик), RM-6 (тотже Шнайдер), SM-6 (Польские высоковольтныеячейки).
Оценить надежность, удобство монтажа, соответствие требованиям ПУЭ и МЭК, удобство в обслуживании и наладке вторички.
Алексей02.09.2006 23:02
КСО 6(10) Э1 «АВРОРА»http://www.elteh.ru/products/aurora/index.php
ПРЕИМУЩЕСТВА КСО 6(10) Э1 «АВРОРА»
* В ячейках используются трехпозиционные выключатели нагрузки (разъединители), исключающие одновременное выполнение двух коммутационных операций. Например, «включено» и «заземлено». Такая конструкция делает физически невозможной подачу напряжения на заземленные части. Это исключает ошибочные действия персонала, повышает безопасность обслуживания и снижает вероятность повреждения оборудования распределительных устройств;
* В ячейках используется поперечное по отношению к шинам расположение коммутационных аппаратов. Это позволяет упростить привод и сделать его более надежным, что снижает вероятность отказа и связанных с ним затрат на ремонт;
* Привод выключателей нагрузки (разъединителей), используемых в ячейках, не требует обслуживания (смазки, регулировки) в течение всего срока эксплуатации, что снижает эксплуатационные затраты;
* Выключатели нагрузки, применяемые в ячейках, благодаря особой конструкции привода, выполняют отключение и включение токов нагрузки с высокой скоростью. Это обеспечивает малый износ контактов и значительный коммутационный ресурс;
* Конструкция выключателей нагрузки с предохранителями такова, что при перегорании хотя бы одного из них отключаются все три фазы. Это исключает возможность неполнофазных режимов и повышает безопасность обслуживания;
* Перевод выключателя нагрузки (разъединителя) в положение «заземлено» также производится с высокой скоростью. При наличии напряжения на заземляемом присоединении это исключает возникновение дуги, поражение персонала и повреждение ячейки;
* В отключенном состоянии разъединителей обеспечивается видимый через специальные смотровые окна разрыв главной цепи;
* В ячейках реализованы все блокировки в соответствии с ГОСТ 12.2.007.4 и ПУЭ ч.4.2. Имеется механическая и электрическая индикация положения аппаратов главной цепи;
* В ячейках применяется изолированная ошиновка, что снижает вероятность перекрытия между фазами, повышает дугозащищенность;
* Ячейка разделена на отсеки сборных шин, аппаратов, кабельного присоединения и релейной защиты, что снижает вероятность попадания обслуживающего персонала под напряжение;
* В ячейках используется закрытый отсек сборных шин, что значительно повышает надежность и исключает перекрытия на шинах;
* Корпуса ячеек изготовлены из оцинкованной стали и снаружи окрашены порошковой краской, по этому не подвержены коррозии и не требуют окраски в течение срока эксплуатации;
* Вакуумные выключатели в ячейках имеют стационарное, но технологически выдвижное исполнение (по направляющим), что позволяет в случае необходимости быстро заменить выключатель;
* В ячейках применяются стационарные емкостные делители напряжения и индикаторы наличия напряжения на присоединениях и шинах. Это значительно повышает безопасность, снижает вероятность ошибочных действий обслуживающего персонала и позволяет выполнять фазировку на низком напряжении;
* В ячейках используются трансформаторы тока с длинными выводами на клеммы в релейный отсек, что исключает необходимость выполнения работ по поверке трансформаторов тока с доступом в высоковольтный отсек и обеспечивает возможность простой пломбировки цепей учета;
* В состав подстанции, комплектуемой ячейками «АВРОРА», включается шкаф оперативного тока (ШОТ), обеспечивающий питание устройств релейной защиты и возможность оперирования выключателями даже в случае полного исчезновения напряжения на двух вводах в течение не менее 15 минут;
* Ячейки комплектуются микропроцессорными блоками релейной защиты. В базовой комплектации применяются защиты IPR, по желанию заказчика могут применяться защиты SEPAM (Schneider Electric), MICOM (Alstom), Сириус и другие. Предлагается АВР по различным алгоритмам;
* Оборудование ячеек (кроме ОПН) выдерживает испытательное напряжение (постоянного тока) высоковольтного кабеля 60кВ (для 10кВ) и 36кВ (для 6кВ), что позволяет проводить испытания кабелей без отключения;
* Ячейки выпускаются по согласованным с Госэнергонадзором техническим условиям, сертифицированы в системе Госстандарта России, прошли МВК РАО «ЕЭС». ОАО «ПО Элтехника» имеет аккредитацию РАО «ЕЭС» на изготовление оборудования для объектов электроэнергетики;
* Срок службы ячеек КСО «АВРОРА» не менее 30 лет.
Специалист04.09.2006 16:10
КСО 6(10) Э1 «АВРОРА»http://www.elteh.ru/products/aurora/index.php
ПРЕИМУЩЕСТВА КСО 6(10) Э1 «АВРОРА»
* В ячейках используются трехпозиционные выключатели нагрузки (разъединители), исключающие одновременное выполнение двух коммутационных операций. Например, «включено» и «заземлено». Такая конструкция делает физически невозможной подачу напряжения на заземленные части. Это исключает ошибочные действия персонала, повышает безопасность обслуживания и снижает вероятность повреждения оборудования распределительных устройств;
* В ячейках используется поперечное по отношению к шинам расположение коммутационных аппаратов. Это позволяет упростить привод и сделать его более надежным, что снижает вероятность отказа и связанных с ним затрат на ремонт;
* Привод выключателей нагрузки (разъединителей), используемых в ячейках, не требует обслуживания (смазки, регулировки) в течение всего срока эксплуатации, что снижает эксплуатационные затраты;
* Выключатели нагрузки, применяемые в ячейках, благодаря особой конструкции привода, выполняют отключение и включение токов нагрузки с высокой скоростью. Это обеспечивает малый износ контактов и значительный коммутационный ресурс;
* Конструкция выключателей нагрузки с предохранителями такова, что при перегорании хотя бы одного из них отключаются все три фазы. Это исключает возможность неполнофазных режимов и повышает безопасность обслуживания;
* Перевод выключателя нагрузки (разъединителя) в положение «заземлено» также производится с высокой скоростью. При наличии напряжения на заземляемом присоединении это исключает возникновение дуги, поражение персонала и повреждение ячейки;
* В отключенном состоянии разъединителей обеспечивается видимый через специальные смотровые окна разрыв главной цепи;
* В ячейках реализованы все блокировки в соответствии с ГОСТ 12.2.007.4 и ПУЭ ч.4.2. Имеется механическая и электрическая индикация положения аппаратов главной цепи;
* В ячейках применяется изолированная ошиновка, что снижает вероятность перекрытия между фазами, повышает дугозащищенность;
* Ячейка разделена на отсеки сборных шин, аппаратов, кабельного присоединения и релейной защиты, что снижает вероятность попадания обслуживающего персонала под напряжение;
* В ячейках используется закрытый отсек сборных шин, что значительно повышает надежность и исключает перекрытия на шинах;
* Корпуса ячеек изготовлены из оцинкованной стали и снаружи окрашены порошковой краской, по этому не подвержены коррозии и не требуют окраски в течение срока эксплуатации;
* Вакуумные выключатели в ячейках имеют стационарное, но технологически выдвижное исполнение (по направляющим), что позволяет в случае необходимости быстро заменить выключатель;
* В ячейках применяются стационарные емкостные делители напряжения и индикаторы наличия напряжения на присоединениях и шинах. Это значительно повышает безопасность, снижает вероятность ошибочных действий обслуживающего персонала и позволяет выполнять фазировку на низком напряжении;
* В ячейках используются трансформаторы тока с длинными выводами на клеммы в релейный отсек, что исключает необходимость выполнения работ по поверке трансформаторов тока с доступом в высоковольтный отсек и обеспечивает возможность простой пломбировки цепей учета;
* В состав подстанции, комплектуемой ячейками «АВРОРА», включается шкаф оперативного тока (ШОТ), обеспечивающий питание устройств релейной защиты и возможность оперирования выключателями даже в случае полного исчезновения напряжения на двух вводах в течение не менее 15 минут;
* Ячейки комплектуются микропроцессорными блоками релейной защиты. В базовой комплектации применяются защиты IPR, по желанию заказчика могут применяться защиты SEPAM (Schneider Electric), MICOM (Alstom), Сириус и другие. Предлагается АВР по различным алгоритмам;
* Оборудование ячеек (кроме ОПН) выдерживает испытательное напряжение (постоянного тока) высоковольтного кабеля 60кВ (для 10кВ) и 36кВ (для 6кВ), что позволяет проводить испытания кабелей без отключения;
* Ячейки выпускаются по согласованным с Госэнергонадзором техническим условиям, сертифицированы в системе Госстандарта России, прошли МВК РАО «ЕЭС». ОАО «ПО Элтехника» имеет аккредитацию РАО «ЕЭС» на изготовление оборудования для объектов электроэнергетики;
* Срок службы ячеек КСО «АВРОРА» не менее 30 лет.
Специалист04.09.2006 16:11
Выбор высоковольтных ячеекпри выборе этих ячеек не забудьте обратить внимание на
на способ крепления изоляторов к баку. У разных производителей по разному:
кто-то на прокладки изоляторы ставит, кто-то на клеевой основе, а кто-то на сварку
устанавливает, причём на лазерную а не на дуговую
KorZam21.01.2010 12:40

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024