Работа стабилизатора напряженияРебята, помогите советом. Ничего в этом не понимаю
Поставил в загородном доме стабилизатор напряжения
WUSLEY 3х фазный на 9КВТ.Дом находится в Голицино.Там
постоянноскачет напряжение. Постоянно мигает свет.
поставил стабилизатор, он работает( что то в нем
жужжит), но свет все равно мигает. Может по фазам надо
как то регулировать?
Pivo28.08.2002 13:41
Работа стабилизатора напряженияЯ поискал в интернете характеристики вашего аппарата и
нашёл http://www.wusley.ru/p2_svc9kva.html

Это характеристики вашего аппарата:

мощность, кВА 9,0
входное напряжение, В 280-430
выходное напряжение, В 380 ± 3%
габариты, мм 475x380x870
вес, кг 65,0
---------------------------
Но в них нет
Диапазона отклонения на входе,

у других производителей пишется
Uвх., ±% = -18/+14 % от номинальногог напряжения.

Возможно что у Вашего производителя эта характеристика
не конкурентно-способна поэтому она скрывается.

Эту характеристику необходимо знать,
так-же диапазон скачков и провалов в Вашей сети и на
основании этого строить предположения о проблемме.
С уважением Кирилл
Grekov29.08.2002 09:37
Работа стабилизатора напряженияПочитай о втором показателе качества электроэнергии,
вот здесь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2001/10/03.php
Подозреваю, что виноват именно он.
Всего доброго,
Андрей03.10.2002 18:39
Работа стабилизатора напряженияПо фазам порегулировать тоже полезно, но бессмыслено. Виноват на самом деле "второй показатель качества электроэнергии". Любому стабилизатору необходимо время для того, чтобы померять напряжение в сети, дать команду корректирующему блоку и блоку эту команду исполнить. Т.е. происходит следующее: где-то на линии работает, например, сварочник. В момент зажигания дуги происходит бросок тока и, соответственно, падение напряжения. Стабилизатор все это увидел и, с описанной выше задержкой, попытался откорректировать. Откорректировал, а у сварочника в это время стабилизировалась дуга, понизился ток, подросло напряжение в линии. Стабилизатор все это отрабатывает уже в обратном направлении и все с той же задержкой. Вот эту задержку, при работе стаб-а, лампочки и видят.
Выходов несколько:
1. можно поменять местами фазы (может быть другая фаза меньше "гуляет").
2. запитать освещение через он-лайновый УПС (очень дорого).
3. поменять лампы накаливания на люминисцентные или энергосберегающие (вроде не должны мигать).
4. реконструировать подстанцию и линию эл. передач.
5. переехать в другой город.
6. сменить гражданство и уехать из этой ... страны.
7. не пользоваться электричеством.
...............
Alex11.02.2003 04:16
Работа стабилизатора напряженияПо фазам порегулировать тоже полезно, но бессмыслено. Виноват на самом деле "второй показатель качества электроэнергии". Любому стабилизатору необходимо время для того, чтобы померять напряжение в сети, дать команду корректирующему блоку и блоку эту команду исполнить. Т.е. происходит следующее: где-то на линии работает, например, сварочник. В момент зажигания дуги происходит бросок тока и, соответственно, падение напряжения. Стабилизатор все это увидел и, с описанной выше задержкой, попытался откорректировать. Откорректировал, а у сварочника в это время стабилизировалась дуга, понизился ток, подросло напряжение в линии. Стабилизатор все это отрабатывает уже в обратном направлении и все с той же задержкой. Вот эту задержку, при работе стаб-а, лампочки и видят.
Выходов несколько:
1. можно поменять местами фазы (может быть другая фаза меньше "гуляет").
2. запитать освещение через он-лайновый УПС (очень дорого).
3. поменять лампы накаливания на люминисцентные или энергосберегающие (вроде не должны мигать).
4. реконструировать подстанцию и линию эл. передач.
5. переехать в другой город.
6. сменить гражданство и уехать из этой ... страны.
7. не пользоваться электричеством.
...............
Alex11.02.2003 04:20
Работа стабилизатора напряженияВаша проблема заключается в следующем - при покупке стабилизатора нужно было обратить
внимание на два параметра:
1) быстродействие стабилизатора (для вашего случая оно равно около 20 В/сек)
2) точность выходного напряжения (3%)
Так, что если рядом кто-то варит - то такой стабилизатор не спасет!

WBR, SoDas
SoDas12.10.2003 15:09
Работа стабилизатора напряженияВаша проблема заключается в следующем - при покупке стабилизатора нужно было обратить
внимание на два параметра:
1) быстродействие стабилизатора (для вашего случая оно равно около 20 В/сек)
2) точность выходного напряжения (3%)
Так, что если рядом кто-то варит - то такой стабилизатор не спасет!

WBR, SoDas
SoDas12.10.2003 15:10

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024