Противоречия ГОСТ и IEC (МЭК) | Постараюсь очень кратко изложить суть вопроса.
Европейское стандартное напряжение составляет 230 вольт
(IEC 60038).
В РФ действует ГОСТ 29322-92, подготовленный методом
прямого применения международного стандарта МЭК 38-83,
по которому стандартное напряжение после 2003 года
также должно составлять 230/400В (п.1).
Однако, также действует и ГОСТ Р 51617-2000, который
ссылается (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) на инструкцию РД 34.20.185-94,
которая устанавливает напряжение 380/220 В (п. 3.1.9).
При этом ГОСТ 13109-97, соответствующий
МЭК 868 и др. допускает
предельно допустимые отклонения -10%..+10%
от номинального в 5% случаев (п. 5.2, п. 6.2),
а нормально допустимые отклонения -5%..+5%
от номинального в 95% случаев (п. 5.2, п. 6.2).
Получается, что по ГОСТ Р 51617-2000 (РД 34.20.185-94)
в 95% случаев в сети возможно напряжение
209..231 В (а по IEC 218,5..241,5 V),
а в 5% случаев
198..241 В (а по IEC 207..253 V).
Если даже принять, что напряжение в сети будет
соответствовать ГОСТ Р 51617-2000 (РД 34.20.185-94),
то возможна ситуация, когда оно будет меньше
необходимого по европейскому (международному) стандарту.
До 9 В. А с учетом того, что производителям техники
в Европе только РЕКОМЕНДУЕТСЯ проектировать ее
на предельно допустимые отклонения - аж до 20 В.
Так ли это? | Михаил | 18.01.2009 23:08 |