Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
Расчет токов замыкания на землю в сети с заземлением через резисторИсходные данные:
Схема головной ПС:имеется две секции шин 10 кВ, от которой отходят две КЛ. Первая длинной 2 км, вторая 3 км. Кабели однофазные марки АПвП 3х120/25-10. Прокладка с расположением в треугольник. Эквивалентное сопротивление питающей системы 0,5+j1,5 Ом.
1.Рассчитать продольные сопротивления и емкостные проводимости кабелей.
2.Рассчитать ток замыкания на землю и 3Iо для первого и второго кабеля в режиме без заземления нейтрали.
3.Подобрать сопротивление резистора такое, что бы ток через резистор был в 5 раз больше емкостного тока при замыкаии на землю.
4.Рассчитать окончательный ток замыкания на землю и 3Iо при замыкании нейтрали через резистор.
5.Рассчитать ток трехфазного КЗ в конце длинной линии и сравнить с током замыкания на землю.

Помогите кто как может!!!
Студент16.03.2009 00:39
Курсаччто то кажись не клюет)Дима26.04.2009 19:48

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024