Установка аппарата управления на вводеДоброе время суток!
Разъясните кто в курсе такую вещь:
Желательно ли ставить аппараты управления на вводе щита? Автоматический выключатель или рубильник. Нормативы конкретно не предписывают делать однозначно то или другое.
Снятие напряжения лишь бы предусмотреть. а скидывать с клемм вводных я буду или рубильником обесточивать не важно, НО стоимость!!!
С выкатным исп. понятно. Сейчас проект, токи от 32-1000А, куча щитов по объекту. промышленный. в старой фирме не ставили, только клеммы вводные, тут автоматич. выключатели на вводе.
цена не только в ком.аппаратуре, но и сечения! если вводной на щит 63, то селективность должен выдержать выше, допустим 80, и кабель под 80 заложить!, а мог бы и на 63. ну если другие проверки выполняются!
КАК БЫТЬ?
Александрр04.05.2010 17:45
Установка аппарата управления на вводеПовесить на клюв автомата специальный блокиратор, который не даёт включить/выключить автомат; при этом при КЗ он отключается.
Также надо будет блокировать вводной автомат ГРЩ, при его отключении РЩ также обесточится Вот, например, на сайте...
[url=http://energomir.net]Энергомир[/url] все описано
egor3530.05.2010 19:43
Установка аппарата управления на вводеПовесить на клюв автомата специальный блокиратор, который не даёт включить/выключить автомат; при этом при КЗ он отключается.
Также надо будет блокировать вводной автомат ГРЩ, при его отключении РЩ также обесточится Вот, например, на сайте...
[url=http://energomir.net]Энергомир[/url] все описано
egor3530.05.2010 19:43
Установка аппарата управления на вводеА кто сказал, что необходимо на вводе ставить автомат. Достаточно установить выключатель нагрузки, либо рубильник, а селективность должна выполняться между отходящим на данном щите и отходящем на вышестоящем, например на КТП. При этом, нет необходимости завышать сечение проводников, т.к. вводной выключатель в селективности не участвует. Но обратите внимание, если на щите имеется АВР, то рубильник не подойдет, а выключатель нагрузки должен иметь возможность отключения от внешнего импульса.Сергей25.12.2010 15:14

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024