Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
ПУЭ | Какое расстояние по вертикали между ближайшими проводами
пересекающей ВЛ-10кВ и пересекаемой ВЛИ-0,4кВ? | Valentinka | 08.12.2011 08:29 | ПУЭ | Минимально возможное расстояние между проводами ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ может быть 2 м, условия см. ПУЭ (издание 7) п.2.5.227, таблица 2.5.24. | Сергей | 04.02.2012 10:34 |
Вернуться в конференцию |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|