Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
ПУЭ. Тип материал шин в таблицах | В ПУЭ Таблица 1.3.31 указан Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения.
Шины электротехнические по ГОСТ выпускаются различных марок.
Многие производители применяют шины из алюминиевых сплавов, проводимость которых различается.
Из справочников взято удельное электрическое сопротивление для шин из алюминия (АД0) и алюминиевых сплавов (АД31...)
АД0 - 0,0290 Ом
АД31 - 0,0310 Ом
АД31.Т1 - 0,0325 Ом
АД31.Т - 0,0350 Ом
Если за базу брать АД0, то длительно допустимый ток для шины из алюминиевых сплавов должен быть меньше на коэффициент
АД31 - 0,9672
АД31.Т1 - 0,9446
АД31.Т - 0,91025
Смотрим ПУЭ.
Таблица 7.5.1 примечание 3
3. Коэффициент снижения допустимой длительной токовой нагрузки для шин из сплава АД 31Т- 0,94, из сплава АД 31Т1 - 0,91
Собственно вопрос.
1. Для каких марок материала (для меди и алюминия) в Таблице 1.3.31 ПУЭ приведены длительно допустимые токи?
2. Есть ли в ПУЭ ошибка в примечании 3 к таблице 7.5.1?
3. Может в справочниках не верно указано удельное электрическое сопротивление для шин марок АД31.Т и АД31.Т1? | Константин | 11.02.2013 20:55 | шины | Какие версии есть по данному вопросу? | Константин | 06.02.2014 22:22 |
Вернуться в конференцию |
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|