Тема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
повреждения выключателей 10 кв | нужна помощь в ответе на вопрос почему выгорают именно секционные выключатели при переключениях в распредсетях по отысканию повреждений | сергей макаров | 05.05.2013 11:46 |
повреждения выключателей 10 кв | Уточните вопрос.
Имеются ввиду автогазовые выключатели нагрузки?
При переключениях возникает режим параллельной работы?
Если всё так, то скорей всего их повреждение происходит в результате коммутации уравнительных токов. | nor2 | 05.05.2013 16:29 |
повреждения выключателей 10 кв | подстанция 110\35\10кв трансформаторы 2 по 40 мВт имеет зру 10 кВ с одиночной системой шин,не можем понять причину выгорания свм 10кв,выключатель в рабочем положении отключен питание двухстороннее,повреждения происходят в момент включения линейных выключателей на короткое по линии | сергей макаров | 06.05.2013 01:55 |
повреждения выключателей 10 кв | подстанция 110\\35\\10кв трансформаторы 2 по 40 мВт имеет зру 10 кВ с одиночной системой шин,не можем понять причину выгорания свм 10кв,выключатель в рабочем положении отключен питание двухстороннее,повреждения происходят в момент включения линейных выключателей на короткое по линии | сергей макаров | 06.05.2013 01:57 |
По хорошему опять не достаточно данных | 1. Что за тип выключателей вводный, секционных, линейных?
2. Каков характер повреждения выключателя?
3. Какова величина токов короткого замыкания?
4. Какие терминалы защиты у вас?
5. Смотрели осциллограммы аварийных режимов?
6. На вводе установлены реакторы?
Т.к. Трансформаторы достаточно мощные, повреждения выключателей возможны ввиду не соответствия их коммутационной способности.
Не понятно следующее:
1. Зачем после кз на секции вы включаете СВ и потом
включаете выключатель поврежденной линии? | nor2 | 06.05.2013 14:38 |