ГЗШ из латуниМожно ли использовать в качестве ГЗШ латунную шину РЕ распределительного щитаЕвгений29.07.2013 06:04
ГЗШ из латуниСогласно ТЦ 6/2004 п.8. Отдельно устанавливаемые ГЗШ рекомендуется выполнять из стали. В низковольтных комплектных устройствах РЕ-шина, как правило, выполняется медной (допускается выполнять из стали, использование алюминия не допускается).
Согласно ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.2.1.3.1...3 проводники должны быть медными, если установлена РЕ-шина из латуни - распределительное устройство 0,4 кВ не соответствует ГОСТ Р 51321.1-2007.