Защита ЭД мощностью более 5МВт с питанием от ЧРПЗдравствуйте. Прошу дать разъяснения по выполнению требований ПУЭ 5.3.46 по применению продольной дифференциальной защиты асинхронных электродвигателей мощностью более 5МВт при питании от частотного преобразователя.
Все что приходит в голову - это установка трансформаторов тока в каждой фазе на выходе ЧРП дополнительно к трансформаторам в нулевой точке двигателя. Контроль дифференциальных токов микропроцессорным устройством с автоматической корректировкой измеряемого тока в зависимости от измеряемой частоты (учет насыщения магнитопровода при пониженных частотах).
Решение слишком дорогое для тиражирования. Дополнительно возникают вопросы по "законности" подобных решений. В качестве готовых устройств на память приходят только MiCOM P111. Прошу рекомендовать российский аналог.
Александр30.07.2014 15:06
Защита ЭД с Рн> 5 МВТ под ЧРПСледует очень постараться найти асинхронную машину у которой больше чем три вывода. В РФ АД с Рн >5 МВТ делает только "ЭЛСИБ".Практически у всех типов три вывода.По п.5.3.46 ПУЭ дифзащита ЭД в этом случае не нужна. о это и неважно. Если машина под ЧРП, то все защиты линии до двигателя , самого ЭД и собственно Преобразователя должно решать устройство управления-мозги ЧРП. Для получения корректного разъяснения предлагается обратиться к поставщику-изготовителю ЧРП. Отечественные толковые терминалы для присоединений на линиях к мощным ЭД есть у НТЦ Механотроника, Радиус-Автоматика и возможно у ЭКРА.Леонов С.С.31.07.2014 15:53

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024