Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Кабель АСБ | Здравствуйте, хотелось бы у вас узнать информацию про кабель АСБ.
1) Подскажите, пожалуйста, удельное индуктивное сопротивление нулевой последовательности
Для кабеля АСБ 3х95,3х120,3х150,3х185,3х240,
АСБ2л 3х95,3х120,3х150,3х185,3х240,
2) Подскажите, пожалуйста, удельное индуктивное сопротивление прямой последовательности
Для кабеля АСБ 3х95,3х120,3х150,3х185,3х240,
АСБ2л 3х95,3х120,3х150,3х185,3х240, | SEM | 03.09.2014 16:04 | Кабель АСБ | Значение индуктивных сопротивлений прямой (Х1) и нулевой (Хо) последовательности для трёхжильных кабелей, в т.ч. АСБ и АСБ2л на напряжении до 1кВ имеются в табл.7 приложения 2 ГОСТ 28249-93.Конструкция защитного покрова без лент но с кабельной бумагой(АСБ) или с двумя ПЭТФ лентами без бумаги (АСБ2л) на значение Х1,Хо не влияет. В приложении П.8 РД 153-34.0-20.527-98 (Руководящие указания по расчёту т.к.з. и выбору оборудования АО"ЕЭС"России) есть значения Х1 для кабелей с бумажной изоляцией на напряжения 6,10,35 кВ. В п.4.2.6 вышеуказанного РД имеется формула взаимосвязи Хо с Х1--Хо=(3,5...4,5)*Х1;Rо=10*R1.Там же пояснение причины отсутствия таблиц с Хо для кабелей сетей 6...35 кВ . Конечно можно и нужно обратиться к производителям продукции .Покошмарить мозги кабельным заводам благородная и взаимополезная процедура. | Леонов С.С. | 05.09.2014 12:45 | Сближение ВЛ 110 кВ | Проектная организация выполнила проект строительства ВЛ 110 кВ в местности приравненной к району Крайнего Севера. Параллельно ВЛ 110 кВ проложен подземный нефтепровод. На одном из участков произошло сближение ВЛ 110 кВ и нефтепровода менее 1000 м.
ВОПРОС: нарушается ли раздел пункта 2.5.288 ПУЭ 7 изд. в части "В районах Западной Сибири и Крайнего Севера при параллельном следовании ВЛ 110 кВ и выше с техническими коридорами подземных магистральных трубопроводов для транспорта горючих жидкостей и газов расстояние от оси ВЛ до крайнего трубопровода должно быть не менее 1000 м".
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ: в нашем проекте технический коридор подземных магистральных трубопроводов отсутствует т.к. трубопровод запроектирован в однотрубном исполнении
| Александр | 09.09.2014 11:34 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|