Новости Электротехники 1(103) 2017





Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
Пожар+обрывЭксперт Энергонадзора утверждает, что питающий кабель
на здание II категории выбирается только
на режим одной аварийной ситуации- либо пожар, либо обрыв кабеля.
В режиме обрыв кабеля+пожар питающий кабель не выбирается.
Правомерно ли требование эксперта?
Ирина15.04.2016 10:47
Пожар+обрывНТП ЭПП-94 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Нормы технологического проектирования
2.4. При проектировании системы электроснабжения промышленного предприятия совпадение планового ремонта и аварии или наложение аварии на аварию следует учитывать только для электроприемников особой группы I категории и при технико-экономическом обосновании для электроприемников I категории производств со сложным непрерывным длительно восстанавливаемым технологическим процессом.
Сергей21.04.2016 08:40

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

WebStudio Banner Network

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Copyright © by news.elteh.ru
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции news.elteh.ru
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна