Взаиморезервируемые ВЛДопускается ли совместная прокладка взаиморезервируемых ВЛ-0,4 кВ на одной опоре?Рязанов Антон17.08.2016 13:37
Взаиморезервируеемые ВЛЕсли следовать тезису -разрешено всё что не запрещено -, то допускается и полагаю такое решение самое рациональное. В ПУЭ и других федеральных НТД каких-либо ограничений по организации электроснабжения потребителей с использованием двух ВЛ-0,4кВ прокладываемых по одной двухцепной опоре нет. Авторитетные проектные организации ( РОСЭП , др.) разработали типовые серии опор, в т.ч.2-х цепных. И конечно их следует использовать. Единственный возможный "тормоз", это наличие ограничения в ведомственном НТД. Конторы типа АК Транснефть,ПАО Газпром и им подобные , которые святее римского папы могут ввести запрет на такое решение ,не оглядываясь на то ,что города ,заводы в РФ подключены к сетям 2-х цепными ВЛ-35,110,220 кВ . Кабели к 1-ой категории на эстакаде прокладываем просто на разных уровнях ,по разным сторонам и всё "в норме". Леонов19.08.2016 15:03