Кто прав? Тот у кого длиннее...рукиСергей Волков,
МиРСтрой
Выполнили прокладку провода СИП-4 2х16 от ТП до ВРУ на опоре (питание камеры фотовидеофиксации), трасса длиной 450 м, повторное заземление выполнили на ВРУ. Заказчик настаивает на выполнении повторного заземления PEN-проводника через 200 м, ссылаясь на п. 1.7.102 ПУЭ. Обосновано ли это требование?
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
Данное требование ничем не обосновано. Пункт 1.7.102 ПУЭ распространяется только на ВЛ. Глава 1.7 ПУЭ вышла раньше глав 2.4 и 2.5 ПУЭ, поэтому вопросы заземления ВЛИ в ней не отражены.
Сергей Волков,
«МиРСтрой»
Выполнили прокладку провода СИП-4 2х16 от ТП до ВРУ на опоре (питание камеры фотовидеофиксации). Длина трассы 450 м, повторное заземление выполнили на ВРУ. Заказчик настаивает на выполнении повторного заземления PEN-проводника через 200 м, ссылаясь на п. 1.7.102 ПУЭ. Обосновано ли это требование?
Виктор Шатров,
НП СРО «Обинж-Энерго»
Заказчик прав. Выполнение требований п. 1.7.102 ПУЭ-7 обязательно, независимо от типа провода ВЛ и характеристики потребителя.
Ярослав30.08.2017 00:03

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024