Заземлители на разъединителях 110 кВПрошу помочь ссылками на нормативные документы или в какие надзорные органы обратиться для разъяснения вопроса. Заказчик требует не устанавливать заземляющие ножи на разъединителях 110 кВ нарушая пункт 4.2.28 ПУЭ. Суть такая: выполняем проект электроснабжения печи на напряжение 110 кВ, в части установки в схему двух 3х полюсных разъединителей 110 кВ для переключения схемы соединения на стороне 110кВ печных трансформаторов с треугольника на звезду и обратно. С заказчиком возник спор касательно необходимости установки на разъединители заземляющих ножах согласно п.4.2.28.Сергей26.10.2017 14:02
Заземлители на разъединителях 110 кВМне кажется, что в Вашем случае речь идет о применении разъединителей совсем по другому назначению, чем это предусмотрено в ПУЭ с требованием установки заземляющих ножей. Вы используете разъединители в качестве переключателя и не имеет отношения к обеспечению безопасности. Владимир30.10.2017 22:17